复合土工膜施工顺序

(1)清理基层 (2)土工膜铺设 (3)接缝施工、检测 (4)与周边联接锚固 (5)验收 (6)防护层施

复合土工膜技术要点15753822988

1:大卷复合土工膜铺设宜采用机械作业,小卷复合土工膜可采用人工铺设。

2:复合土工膜的铺设方向应符合设计要求,并使接缝量最少,接缝位置就平行于拉应力大的方向。

3、复合土工膜铺设时不应过紧,应留有足够余幅(大约1.5%)以便拼接和适应气温变化。应随铺随压,在膜的边角处每隔2-5米放1个20-40㎏重的砂袋,以防风吹。

4、复合土工膜与周边建筑物的连接,采用膨胀螺栓和钢板压条等构件进行锚固。拐角处,应注意适当裁剪复合土工膜,保证与周边建筑物妥善连接。http://www.prtgs.com/

5、复合土工膜焊接前,做小样焊接试验,根据试验结果调节焊接设备至最佳状态。

6、复合土工膜焊接时,应随时观察焊接质量。根据实际施工情况,随时调节焊接设备至最佳工作状态。

7、复合土工膜之间形成的结点,应为T字形,不能做成十字形。T字形结点处宜采用母材补疤,补疤尺寸可为300㎜×300㎜。疤的直角应修圆。

8、复合土工膜当出现虚焊、漏焊时,必须切开焊缝,使用热熔挤压式焊机对切开部位进行补焊。

针刺土工布施工铺设

  1、清理、整平施工现场;

  2、将针刺土工布平整的摊铺在施工现场;

  1、将针刺土工布连接,搭接时平地面施工搭接宽度大于30㎝,不平地面或极坏的基土搭接宽度大于50㎝;

  2、将针刺土工布摊铺填土,并整平;

  3、将填土压实,并注意施工时应避免车辆直接碾压在将针刺土工布上